27-04-2024 16:47
Техподдержка в Viber


Техподдержка АВК⁩


Группа поддерживается напрямую разработчикам
Мини-чат
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

[off] 24.04.2024
По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?

[off] 24.04.2024
имхо, 0,4 ближе к 0,38, чем к 6 но лучше посовещаться с мастером.

[off] 24.04.2024
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя

[off] 20.04.2024
Добрий день. Будь ласка, в кого є зразок кошторису на ремонт внутрішніх сан.-тех. систем у будинках? Скиньте, будь ласка на ivane.mkl@gmail.co
m

[off] 19.04.2024
п. 5.31 Настанови "за динамічної договірної ціни —не враховується."


ИCC
Информационно-справочная система Зодчий
Нормативная база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Ганна - 24.04.2024 Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 9...
Любовь - \"Какую расценку применить при демонтаже утепления фасада пенопластом t= 50 мм\"
Олег - Потрібна допомога з вирішення питання по демонтажу утеплення фасаду, якщо взяти пряму розцінку на монтаж КБ15-78-1 з к.0,8 відповідно до норми, то ...
Просмотр темы
» Расчетные комплексы » Прочие вопросы
Тут был(и) 1 Гостей
 Распечатать тему
Помогите разобраться
Tatushka
Впервые осмечиваю свайное поле. У меня забивные сваи. Какие виды работ я должна обязательно учесть, при составление сметы (при том еще и бюджет) ?
и второе, у меня есть устройство бетонной подготовки и есть устройство набетонки. Мне набетонку взять приминительно Е6-1-1 или можно е11-2-9?
Заранее благодарю за помощь
Оценить сообщение
 
J_Franz
какие сваи забиваете, и в каких условиях?
Оценить сообщение
 
Tatushka
Да, забивные.
а где и как понять в каких условиях? у меня проект, блииин, типа проект. Ваще мне эскиз напоминает - ни данных нифига...
Оценить сообщение
 
Tatushka
серия свай С1.011.1-10. вып.1
предварительная глубина заложения 10м
погружение свай трубчатым дизель-молотом с ударн массой 2,5тн
срубку свай производить по согласованию с авторами проекта
ну вот и все (инфо) что у меня есть по сваям
Оценить сообщение
 
KPSS
забивку свай принимаете Е5-1-1 ..... Е5-3-8. Объём считается по полному объёму свай. В техчасти есть пояснение по поводу оголовков (кажется оголовок - до 10% сваи). Если более - применяются понижающие К. А лидерные скважины не предусмотрены?
Оценить сообщение
 
Tatushka
Спасибо.
Лидерные скважины?:
Оценить сообщение
 
Tatushka
у меня на свайном поле более ничего не указано. и инфо больше нету. а должны быть?
Оценить сообщение
 
KPSS
Некоторые проектанты закладывают предварительное бурение скважин (ну например на 5м), затем в скважину забивают сваю. Это делают для того, что бы меньше было разрушения свай. Кстати, обязательно делается испытание свай (динамические или статистические). Это должно быть отражено в проекте!!! Только после этого разрешается производить забивку всего поля.
Оценить сообщение
 
Tatushka
у меня не указано какое должно быть испытание. вообще более ничего не указано. а какое должно бы было быть испытание в моем случае?:
Оценить сообщение
 
KPSS
У меня в проекте было: забивка 5 свай. Провели испытания с целью определения просадки. Динамика - дешевле (с помощью нивелира засекают просадку сваи после ударов копром), статика - дороже ( засекают ту-же просадку, но с иготовлением м/к, динамометром, нагрузкой на м/к). Просто как понять, если не делать испытания просадочность? А то, не дай бог, построите половину здания, а оно в землю начнет уходить...
Оценить сообщение
 
KPSS
Поправка: всего свайное поле - 193шт, а испытывали - 5. И только после испытаний 5 свай продолжили забивку.
Оценить сообщение
 
KPSS
Е5-2-6 забивка свай Е5-10-1 - вырубка оголовков, Е6-1-1 - подготовка бетонная
Оценить сообщение
 
Tatushka
Ага. ну я вижу фразу - для уточнения длины свай , до начала работ по устр свайного поля, выполнить забивку свай из числа рабочих... вообщем - 6 шт . по результатам забивки указанных свай , выполнить заказ на дальнейшее изготовл свай. Всего: 123
Оценить сообщение
 
Tatushka
Какое испытание - непонятно...(
Оценить сообщение
 
Tatushka
А набетонку (на Пм) брать приминительнО? - Е6-1-1???
Оценить сообщение
 
KPSS
Все правильно. Изготовили 6 шт. Забили. Провели испытания. Если отвечает по нормам - дальнейший заказ, и забивка. А испытания проводят те же, кто и забивает сваи...
Оценить сообщение
 
KPSS
В смысле, набетонку? Вы ростверки будете заливать, или как?
Оценить сообщение
 
KPSS
Посмотрите бетонные работы по ДСТУ (например ЕД6-66-1)..
Оценить сообщение
 
Tatushka
ну у меня - свайное поле, затем устройство РСм, РЛм, Пм, БМ. Далее в спецификация написано - набетонка 9м3
Оценить сообщение
 
Tatushka
как-то дешево....
Оценить сообщение
 
Перейти на форум:

Подобные темы
Темы Форум Ответов Последние сообщения
помогите разобраться в ошибке Прочие вопросы 3 October 16 2006 09:57
Помогите!!!! ресурс.смета Проблемы и решения 2 February 20 2007 03:15
Профессионалы, помогите бухгалтеру!!!! Первые шаги 3 June 14 2007 09:38
Помогите найти ВНиРы Проблемы и решения 4 August 17 2007 10:36
ПОМОГИТЕ!!!СМЕТЧИКИ!!! Прочие вопросы 3 September 03 2007 14:01
Помогите в оценке проектов по слаботочке! Проектные работы 1 October 12 2007 12:08
Плиз помогите: нормы расходов материалов на изготовление кирпича Материалы 2 October 16 2007 12:15
Помогите непрофессионалу, пожалуйста Общепроизводственные расходы 4 November 29 2007 12:05
Помогите разобратся как правильно расчитать стоимость проэкта Первые шаги 4 February 26 2008 19:52
Помогите пожалуйста! Проблемы и решения 34 March 13 2008 15:07
Авторизация
Логин

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Навигация
Статьи
Правила сайта
Обратная связь
Сметные программы
Заказать смету
АС-4
C=>C=>C=>С
Разное
Внимание!!! Курсы!!!
Новости
Архив новостей
Сейчас на сайте
Гостей: 25

Пользователей: 0

Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050

Посмотреть >>>
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем) АС4 Сметный программный комплекс. Кондиционеры