Наружный газопровод
|
avrora |
Опубликовано January 27 2012 15:22
|

сметчик

Сообщений: 114
Зарегистрирован: 13.01.09
|
газопровод наружный но ведь газ считают по воде а не по теплу  |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Линок2 |
Опубликовано January 27 2012 15:31
|
сметчик

Сообщений: 79
Зарегистрирован: 28.12.11
|
avrora написал(а):
но там же то же звучит состав как "укладка..... в траншею" и "сварка .....в траншее", а у меня опоры 5м высотой
Читайте тех. часть к сборникам.
Прокладка труб по опорам Е22-9... - Техчасть сборника 22 п1.1.9.
"1.1.9 Ресурсы на прокладку трубопроводов на опорах и эстакадах следует определять по нормам групп 1-11. При этом для трубопроводов, укладываемых на высоте более 4 м, в случае необходимости, следует дополнительно учитывать устройство лесов, имея в виду их использование и для изоляционных работ, а при высоте более 5 м учитывать коэффициенты, приведенные в подразделе 1.3."
Относительно того, что газ считается по Е22.. написано в техчасти Е24 п.1.1.2.3 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Линок2 |
Опубликовано January 27 2012 15:37
|
сметчик

Сообщений: 79
Зарегистрирован: 28.12.11
|
Только вот где написала avrora , что газопровод идет по зданию до первого вентиля - не пойму.... |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
avrora |
Опубликовано January 27 2012 15:38
|

сметчик

Сообщений: 114
Зарегистрирован: 13.01.09
|
извините за "тупость" но уточню, не смотря на то, что у меня ремонт газ-да я могу взять работу по Е22-9 при этом беря коэф. 1,15 к т.з. и еще коэф. к высоте, так я понимаю??? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Nell |
Опубликовано January 27 2012 16:17
|

опытный сметчик

Сообщений: 583
Зарегистрирован: 14.01.10
|
Какой у Вас все-таки газопровод? Пластиковый, стальной? Среднего, низкого давления? В земле, по зданию, по каким опорам?
Мир Вашому дому! |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Nell |
Опубликовано January 27 2012 16:52
|

опытный сметчик

Сообщений: 583
Зарегистрирован: 14.01.10
|
Пункт 3.1.7 ДБН Д.1.1-1-2000. Точка распределения наружных и внутренних коммуникаций при определении их сметной стоимости - для газопровода - вентиль или тройник у здания, вентиль включается в стоимость внутренних сетей
Мир Вашому дому! |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
ГалинаИ |
Опубликовано January 27 2012 17:24
|
ученик

Сообщений: 30
Зарегистрирован: 02.11.11
|
Контрольную опрессовку делают при прокладке газопроводов для того, чтобы при сдаче комиссии не было утечек. Контрольная опрессовка нигде не учтена в расценках, но её делают все, кто не хочет комиссию приглашать дважды - дорого выходит. Расценить ее можно, но для бюджета - не нужно. Я для этого вижу расценку Е-19-15-1. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
avrora |
Опубликовано February 01 2012 10:03
|

сметчик

Сообщений: 114
Зарегистрирован: 13.01.09
|
созрел еще вопросик, многие мастера любят давать объемы в виде отводы..шт, труба...м, фланцы...шт, ну то что прокладка трубопроводов понятно, отводы то же, а фланцы какие работы брать приварка фланцев или фланцевые соединения в чем разница??? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Линок2 |
Опубликовано February 01 2012 10:29
|
сметчик

Сообщений: 79
Зарегистрирован: 28.12.11
|
avrora, фланцы идут к фланцевой арматуре. например, Задвижки фланцевые тип "Батерфляй"для воды и пара, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 80 мм, Фильтр газовый фланцевый газовый, диаметр 65 и т.д. Обычно в названии фигурирует слово "фланцевый". Иногда нет. Вам нужно спрашивать об этом у монтажной группы пока не разбираетесь, что к чему относится.
Например, на 1 задвижку фланцевую идут 2 фланца, 2 прокладки и 8 болтов.
Если расцениваете по 18 сборнику установку фланцевой арматуры, то приварка фланцев уже учтена нормой. Если по 22 сборнику, то приварку фланцев нужно брать отдельно.
А есть еще изолирующее фланцевое соединение. Обычно у нас в наружном газопроводе используется. Расценивается по Р15-159-1. В этой работе приварка фланцев также учтена уже. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
qwerty |
Опубликовано February 01 2012 12:16
|
опытный сметчик

Сообщений: 611
Зарегистрирован: 13.01.07
|
Линок2 написал(а):
Если расцениваете по 18 сборнику установку фланцевой арматуры, то приварка фланцев уже учтена нормой. Если по 22 сборнику, то приварку фланцев нужно брать отдельно.
возможно Вы имели ввиду 16 сборник
Alex |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Линок2 |
Опубликовано February 01 2012 12:35
|
сметчик

Сообщений: 79
Зарегистрирован: 28.12.11
|
qwerty написал(а):
Линок2 написал(а):
Если расцениваете по 18 сборнику установку фланцевой арматуры, то приварка фланцев уже учтена нормой. Если по 22 сборнику, то приварку фланцев нужно брать отдельно.
возможно Вы имели ввиду 16 сборник 
Угу, спасибо.
Конечно, 16-ый.
Голова забита экспертизой... чтоб ее.... |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
avrora |
Опубликовано February 03 2012 14:43
|

сметчик

Сообщений: 114
Зарегистрирован: 13.01.09
|
Возник спор по внутреннему газопроводу, скажите установка (монтаж) резьб, сгонов, муфт, котрогаей и т.д. надо брать как работу |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
adamina2011 |
Опубликовано February 03 2012 18:18
|

сметчик

Сообщений: 99
Зарегистрирован: 12.01.12
|
avrora - резьбы и сгоны отдельной работой не берутся! А муфта это имеется ввиду врезка в газопровод муфтой и в составе работы уже подразумевается установка муфты! Читайте внимательно состав работ! |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
avrora |
Опубликовано February 06 2012 10:42
|

сметчик

Сообщений: 114
Зарегистрирован: 13.01.09
|
помогите, у меня есть 2 счета на выполненные "заказные" работы как распечатьть договорную цену на эти работы (без сметных строк) |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
avrora |
Опубликовано February 08 2012 11:09
|

сметчик

Сообщений: 114
Зарегистрирован: 13.01.09
|
Подскажите пожалуйста какую работу можно взять на произ-во работ "Повторный пуск КДРД" |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Неня |
Опубликовано February 08 2012 11:20
|
сметчик

Сообщений: 69
Зарегистрирован: 01.12.11
|
можно вклиниться в вашу тему и задать вопрос
установка крана ПЕ Ду 160 под ковер по какой расценке можно взять???? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
avrora |
Опубликовано February 14 2012 08:58
|

сметчик

Сообщений: 114
Зарегистрирован: 13.01.09
|
Вот еще вопросик созрел по теме газопроводы: при врезке есть такая работа как отключ. газопровода (во всяком случае наши мастера эту работу выделяют отдельной строчкой), беру отключ. с заглушкой (дорого но беру...), получается врезка без газа а по сборникам врезка под газом либо со снижением, уже не стыковочка, но в трубах остается газ следовательно врезка с газом (если можно так выразится), есть волшебный сборник ГП (но он вроде как не утвержден) хотя там есть такие мелкие работы как отключение (а по сути отключ. это просто повернуть задвижку???) или например текущ. ремонт поменяли где-то кран и что, какую работу брать??? что в таких случаях делаете Вы? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
avrora |
Опубликовано February 15 2012 11:57
|

сметчик

Сообщений: 114
Зарегистрирован: 13.01.09
|
Кто занимается похожими работами подскажите В программе "..Тендер.." есть сборник ГП Где более "приземленно" и описаны работы где есть более мелкие работы, а почему (или где найти его) нет его в АВК или я не вижу??? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
ksilit |
Опубликовано February 15 2012 12:01
|

админ

Сообщений: 6688
Зарегистрирован: 16.07.06
|
Вы стройку прикрепите с этими нормами(из Тендера), посмотрим |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
avrora |
Опубликовано February 15 2012 15:58
|

сметчик

Сообщений: 114
Зарегистрирован: 13.01.09
|
вот смета со строками ГП |
Оценить сообщение |
|
|
|