По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя
Помогите разобраться:
Я в основном работаю с ремонтным сборником. Имею ли я право применять и на монтажные работы коэф 1,2 (производство работ в экплуатируемых зданиях) на монтажные работы (в частности на электромонтажные работы).
есть указания по применению, это основа.
мало того вы можете применить расценки на новое строительство с К=1,15(если нет подходящей расценки в ремонтном сборнике)
можно и эти два коэффициента применять....
Да можно. Согласно приложения Г п.1 ДБН Д.1.1-2-99 это возможно, однако, если объект бюджетный, то рекомендую этот коэффициент отображать в договоре.
По поводу монтажных работ, тоже можно если используешь ремонтный сборник или сборник на новое строительство, а вот если используешь монтажный сборник, то не рекомендую.
Отображать в договоре обязательно, так как представители КРУ могут потребовать ПОС, или если небольшой объект, то ПОР
Изменил(а) kolal, February 28 2008 09:53
1,15 берется не на материал,
они применяются к затратам труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, и к времени эксплуатации машин и механизмов