По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя
Добрый день. Помогите пожалуйста. Как правильно брать объем работ.У меня есть например 200 м трубы стальной д=25мм , отводов 5шт, тройников 5шт, переходников 3шт, какая-нибудь арматура запорная (пусть 8шт). Изготовление узлов - ед. измерения 100м . при монтаже узла правильно брать сумму длин всех тройников, переходников , муфт и кранов, часть трубы или просто брать по длине трубы т.е. изготовление узлов, а в количестве ставить 200м. и отдельно брать прокладку трубопроводов или только работу на изготовление узлов
Я беру виготовлення вузлів на повну довжину трубопроводу + монтаж самого трубопроводу для технологічного трубопроводу
Изменил(а) Pele, December 17 2012 17:40
Alla3107 Какое у Вас трубопровод? Внутриние, наружные сети или технологический?
И запорная арматура что б там у Вас ни было берется в монтаже отдельно она не входит в узлы.
посмотрите тех. часть правила исчисления объемов. так для стальных трубопроводов объем исчесляется по проектной длине трубопровода без учета участков на которых стоят фасонные изделия, запорная арматура. А в гидравлические испытания входят в объем уже все участки трубопровода.
По поводу изготовления узлов если у вас расценка с готовых узлов то составляете калькуляцию на их изготовление. А если в расценках трубы плюс фасонина то изготовления Вы не можете дополнительно брать.