Помогите! Установлены тепловые ультразвуковые счетчики . Как правильно расценить пусконаладочные работы.
В состав системы входят:
-Расходомерный участок с 2-мя датчиками расхода.
-Датчик температуры(ТСП) 2 шт.
-Вычислительный блок.
Исходя из карты наладки прибора расценил так:
П2-14-1колво 1 параметр.
П2-11-1колво 1 шт. (вычислитель)
П2-1-1колво 4 шт.(ТСП-2шт ДР-2шт).
Замечания єксперта:
В состав расценки П2-14-1 входит проверка всех датчиков и настройка вычислителя.
Где искать правду и чем её обосновывать?Заранее благодарен за любые подсказки и пояснения адрес bk-evrobud@ukr.net.
Спасибо всем.
Tarik1975 приєднав файл: texcartsvty.doc
Не дивлячись на найхитрішу організацію, підрядник не в змозі протистояти поганому кошторисному розрахунку. Кошторис - фундамент, на якому будується Проект..." Джон С.Маскаро, Президент Mascaro Inc.
Tarik1975 написал(а):
Замечания єксперта:
В состав расценки П2-14-1 входит проверка всех датчиков и настройка вычислителя. Где искать правду и чем её обосновывать?
Интересно. Смотрим техчасть сб. 2 п.1.5 основные этапы пусконаладки - б) наладочные работы, проводимые до индивидуальных испытаний технологического оборудования, проверка выполненного монтажа технических средств на соответствие требованиям части III СНиП, проекту и инструкциям предприятий-изготовителей - настройка приборов и средств автоматизации с доведением их параметров до норм, установ¬ленных нормативными документами и проектом, с заменой единичных дефект-ных триодов, диодов, конденсаторов, резисторов, а также элементов, имеющих разъемные контактные со-единения (лампы, предо¬хранители, модули, блоки и т.п.), на исправные, поставляемые заказчиком, подготовка средств измерения к государственной проверке;. Т.е сначала мы производим наладку и настройку самих приборов по П2-1- и до П2-13-...
А потом дальше по по п.1.5 в)- автономная наладка систем, корректировка параметров и настройка систем . Т.е П2-14-1. Но, что входит сюда, смотрим опять тех. часть п. 3.1.2. и тут не идет речь о проверке приборов (датчиков), а речь идет о настройке систем в целом. Т.е. не вижу на чем основано замечание эксперта. Попросите его аргументировать свое замечание.