Кабельное отопление
|
dasha_soul |
Опубліковано October 14 2013 12:34
|
сметчик
Повідомлень: 466
Зареєстровано: 26.11.07
|
Есть у меня план помещений, где нужно смонтировать кабельное отопление. Еще есть длина всех кабелей 500м. Мне нужно посчитать смету на монтаж. Подскажите пжлст, как выудить с данного чертежа материалы и их колличество? Какие расценки применять? Нужна ли пусконаладка и какая? Кабельное отопление ж делается спец.кабелем, а на чертеже ВВГ
dasha_soul приєднав файл:
scan-20131014122538-0000.pdf |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
MarikBig |
Опубліковано October 14 2013 13:56
|
опытный сметчик
Повідомлень: 926
Зареєстровано: 19.01.12
|
2СН1-13м("В") це радіатори?
Не дивлячись на найхитрішу організацію, підрядник не в змозі протистояти поганому кошторисному розрахунку. Кошторис - фундамент, на якому будується Проект..." Джон С.Маскаро, Президент Mascaro Inc. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
АндрейОполо |
Опубліковано October 14 2013 14:11
|
сметчик
Повідомлень: 102
Зареєстровано: 19.02.11
|
Кабель ВВГнг- прокладывается от распределительной коробки (щита) до терморегулятора, а дальше по основе пола прокладываете нагревательный кабель …СН…(производитель неопределен) |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
dasha_soul |
Опубліковано October 14 2013 14:12
|
сметчик
Повідомлень: 466
Зареєстровано: 26.11.07
|
MarikBig написал(а):
2СН1-13м("В") це радіатори?
думаю, что СН - это секция нагревательная. Здесь отопление кабельное.
13м - это длина секции.
В скобках ("В") думаю, что фаза. Еще в исходных данных дано ток по каждой фазе: по 46А
Змінено: dasha_soul, October 14 2013 14:20 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
dasha_soul |
Опубліковано October 14 2013 14:40
|
сметчик
Повідомлень: 466
Зареєстровано: 26.11.07
|
Еще выяснила, что обогреваем мы не помещение, а водостоки зданий. И мощность нагревательных кабелей 40 Вт/м
Змінено: dasha_soul, October 14 2013 14:55 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Родничок |
Опубліковано October 15 2013 13:53
|
опытный сметчик
Повідомлень: 507
Зареєстровано: 27.04.08
|
dasha_soul написал(а):
Еще выяснила, что обогреваем мы не помещение, а водостоки зданий. И мощность нагревательных кабелей 40 Вт/м
Это монтаж кабеля, терморегулятора и температурного датчика. ПНР заключается в программировании терморегулятора, контрольных замеров сопротивления изоляции и сопротивления контура кабеля. Берите сборник М10. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
dasha_soul |
Опубліковано October 15 2013 14:15
|
сметчик
Повідомлень: 466
Зареєстровано: 26.11.07
|
АндрейОполо
Родничок
спасибо. Монтаж взяла по М8, как обычный кабель:
М8-147-1 - кабель
М8-158-15 - заделка кабеля
М8-599-9 - щиток
М8-526-1,2 - автоматы УЗО
М8-81-1 - терморегуляторы, датчики температуры
С ПНР сложнее. Применительно П2-3-7 + П1-58-1. Ну и кабель П1-62-15, П1-62-8, П1-61-6 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
december_ann |
Опубліковано October 15 2013 16:33
|
сметчик
Повідомлень: 66
Зареєстровано: 14.03.13
|
dasha_soul, вот есть соседский вариант системы обогрева, может поможет.
december_ann приєднав файл:
749.imd
Как хочется порой положить лимон не в чай...а в швейцарский банк!)) |
Оценить сообщение |
x 1
|
|
|