Natasha14 написал(а):
Кто может обосновать расход профиля под облицовку профнастилом в расценке ЕН 15-80-2: расход профиля по норме 400 м.п. на 100 кв.м. (на 1 кв.м - 4 п.м.) Не много ли?
для того, чтобы проверить (и заявлять "не много ли") расход профиля - нужно знать ширину панели металлосайдинга, т.к. норма ЕН15-80-2 - "Отделка стен фасадов металосайдингом с утеплением, с лесов". Если Вы используете профнастил вместо сайдинга - то нужно разрабатывать индивидуальную норму, или брать отдельно расценки на утепление и обшивку профлистом.
"... Недоброе таится в мужчинах избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих."