Гипсовые перегородки
|
Tanya08 |
Опубліковано April 15 2016 11:17
|
сметчик
Повідомлень: 60
Зареєстровано: 07.11.09
|
Доброе утро уважаемые форумчане! Возможно вопрос глупый, но ответа на него мы не имеем. Речь идет о кладке перегородок из пазогребневых плит (размером 666х500х80), которые мы кладем на смесь гипса и шпаклевки. Мы применяем норму Е8-24-1 "Установлення перегородок із гіпсових плит товщиною 100 мм в один шар при висоті поверху до 4 м" с К=0,9 который мы ставим самопроизвольно. Заказчик много лет оплачивал нам эту работу, а в этом году решил пересмотреть норму, обосновывая тем, что много работ из состава не выполняется. Подскажите пожалуйста, как правильно учесть трудозатраты на устройство этих перегородок учитывая то, что деревянный каркас (на что он?), устройство которого предусмотрено в норме не выполняется фактически и также не выполняется "оброблення швів" (что подразумевается под этим понятием?) Прямой нормы на устройство перегородок без учета каркаса нет. Как правильно расценить? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
ksilit |
Опубліковано April 15 2016 11:37
|
админ
Повідомлень: 6696
Зареєстровано: 16.07.06
|
а е8-21-1 смотрели? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Tanya08 |
Опубліковано April 15 2016 11:57
|
сметчик
Повідомлень: 60
Зареєстровано: 07.11.09
|
ksilit написал(а):
а е8-21-1 смотрели?
Спасибо за ответ. Смотрели, только норма не совсем подходит, ведь здесь применяются блоки до 500 кг, а у нас легкие пазогребневые плиты. Нам нужны именно перегородки в м2. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
ksilit |
Опубліковано April 15 2016 12:20
|
админ
Повідомлень: 6696
Зареєстровано: 16.07.06
|
а разве пазогребневая плита не подходит по весу до 500 кг за м3? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Tanya08 |
Опубліковано April 15 2016 12:36
|
сметчик
Повідомлень: 60
Зареєстровано: 07.11.09
|
ksilit написал(а):
а разве пазогребневая плита не подходит по весу до 500 кг за м3?
В норма написано: Кладка из крупных известковых блоков массой до 0,5 т, то есть 1 блок столько весит... , а не м3. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Викторинка |
Опубліковано April 15 2016 13:06
|
опытный сметчик
Повідомлень: 1044
Зареєстровано: 25.02.10
|
§ ГН 3-13. Кладка перегородок
3-13.1. Кладка перегородок із цегли, пустотілих
керамічних або бетонних каменів візьміть до уваги і розробіть норму |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Tanya08 |
Опубліковано April 15 2016 14:08
|
сметчик
Повідомлень: 60
Зареєстровано: 07.11.09
|
Викторинка написал(а):
§ ГН 3-13. Кладка перегородок
3-13.1. Кладка перегородок із цегли, пустотілих
керамічних або бетонних каменів візьміть до уваги і розробіть норму
Вариант хороший, но никто не будет проводить такие разработки.
Возможно еще есть идеи? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
vad-rose |
Опубліковано April 15 2016 17:17
|
опытный сметчик
Повідомлень: 564
Зареєстровано: 22.04.08
|
Попробуйте взять за основу расценку из СОУ "Устройство самонесущей наружной стены из блоков из ноздреватого бетона с толщиной шва 3 мм" (ХБ7-1 в АВК) и коэффициент к затратам труда с заказчиком согласуйте
______________________________
Эх, М28-847-3 да в офисе... |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
pancher |
Опубліковано April 15 2016 19:00
|
сметчик
Повідомлень: 181
Зареєстровано: 03.02.12
|
1. Брус применяется в норме для устройства каркаса проемов. Толь они тоже не знают для чего в норме?
2. Швы затираются фугенфюллером (если по Кнауфу делаете) и шлифуются теркой.
3. Е уж на то пошло, то Вам ГНЧ советовали глянуть. Только смотрите не 3-13-1, а 3-13.2 "Кладка перегородок із гіпсових, фосфогіпсових, гіпсошлакових, гіпсощебеневих та інших плит".
www.tehnadzor.kiev.ua |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Dominus |
Опубліковано December 28 2016 14:15
|
ученик
Повідомлень: 1
Зареєстровано: 28.12.16
|
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/7/7148/index.php#i1378172
Нашел такую норму в ГЭСН |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
ksilit |
Опубліковано December 28 2016 14:19
|
админ
Повідомлень: 6696
Зареєстровано: 16.07.06
|
это нормы по России. в Украине не пойдут, разве что только как основа для калькуляции, но по ГНч тогда уж проще брать |
Оценить сообщение |
|
|
|