Доброго дня, не підскажете зі сторони замовника коли у підрядника тверда договірна ціна, ціни на матеріали можуть буди знижені? Підрядник надав видаткові накладі від фопів, але вони завишені
Здравствуйте, подскажите пожалуйста возник спорный вопрос.
Работы по ремонту электрических машин. Согласно ВБН Д.2.8-204.01.06-2055 п.10 «ремонт электрических машин переменного и постоянного тока» , к затратам ресурсов на капитальный ремонт статора, фазного ротора и якоря с использованием изоляции «Монолит» и «Монотерм» определяются путем применения к нормам затрат труда рабочих- ремонтников и нормам времени эксплуатации сушильной печи (шифр С204-1500-П) коэффициента 1,4.
Ремонт двигателя происходит с применением термореактивной изоляции «Монотерм».
Применяется коэф -1,4 термореактивная изоляция «Монотерм» на ремонт статора , берется расценка по ремонту и восстановлению секций (согласно В.Д.) и дополнительно берется запечка этих секций. Технология Монотерм заключается в том, что используют слюдинитовые ленты имеющие в своем составе значительное количество лака или компаунда. Ленты наносятся на катушку после чего производится опрессовка с нагревом до температуры полимиризации.
Считаю, что запечка уже учтена коэффициентом 1,4 (временя эксплуатации сушильной печи (шифр С204-1500-П) и дополнительно учет запечки каждой секции применять нельзя.
Например : ЖР6 -247-12 с к=1,4 ; ЖР6-271-1(изготовление секций) + ЖР6-280-2 (запечка секций)-учтено коэф. 1,4
Подрядчик трактует данный коэффициент так, под термином изоляции Монолит и Монотерм следует понимать использование стеклослюдинитовых, стеклосслюдопластовых материалов на эпоксидном связующем.
Специфика, увы... Тоже маюсь - беру уран 217 - надо довести до 235. Как расценить?.... Шутка. Кто выпустил сборники? К ним и вопрос. Или Вам тел поискать?