Пусконаладка
|
Сэр Гетеро |
Опубліковано May 25 2016 08:52
|
сметчик
Повідомлень: 66
Зареєстровано: 24.03.16
|
Подскажите какие работы по пусконаладке можно применить ( если можно) после замены муфты концевой, ОПН и изолятора, Не бюджет, ПС 35/10 кВ сеч. кабеля 240 мм2, или на чем ещё можно "накрутить". |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
katerina |
Опубліковано May 25 2016 12:41
|
сметчик
Повідомлень: 193
Зареєстровано: 20.12.07
|
п1-68-3 - кол-во опн
п1-62-14 - кол-во опн
п1-69-2 иос изолятор
Катюня |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Сэр Гетеро |
Опубліковано May 25 2016 13:13
|
сметчик
Повідомлень: 66
Зареєстровано: 24.03.16
|
А как на счет П1-70-2? (для муфты) |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
katerina |
Опубліковано May 25 2016 13:46
|
сметчик
Повідомлень: 193
Зареєстровано: 20.12.07
|
если кабель у вас 35кВ , то можете взять, а если 10кВ, то тогда п1-70-1
Катюня |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Сэр Гетеро |
Опубліковано May 25 2016 13:48
|
сметчик
Повідомлень: 66
Зареєстровано: 24.03.16
|
Кстати, перед заменой муфты и т.д надо обесточить подстанцию. Как это учесть? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
katerina |
Опубліковано May 25 2016 14:35
|
сметчик
Повідомлень: 193
Зареєстровано: 20.12.07
|
Слухайте, ну вы и смешной!!!! Это сборник на пусконаладочные работы, который предусматривает работы под напряжением или в зоне действующего оборудования!!! Вы можете взять только коэф. 1,3 - работа по наряду-допуску, если это действующая подстанция, но 1,3 , по факту у вас получится 1,21, потому что ознакомление с проектом и выдача протоколов не под напряжением, поэтому на эти затраты коэф. не действует. Внимательно чистайте тех.часть таюл. 2 примерная структура работ
Катюня |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
dasha_soul |
Опубліковано May 26 2016 11:43
|
сметчик
Повідомлень: 466
Зареєстровано: 26.11.07
|
Сэр Гетеро написал(а):
Кстати, перед заменой муфты и т.д надо обесточить подстанцию. Как это учесть?
Про обесточить подстанцию - это вы классно придумали. Заодно и всех потребителей отрезать.
Коэффициент 1,3 (=1,21) с нарядом-допуском уже учитывает, что проходят инструктаж, получают допуск для работы в действующей электроустановке.
После замены концевой муфты можно и сам кабель проверить: П1-60-4, П1-62-9, П1-62-16, П1-70-2, и заземление муфты П1-61-6. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Сэр Гетеро |
Опубліковано May 26 2016 12:36
|
сметчик
Повідомлень: 66
Зареєстровано: 24.03.16
|
|
Оценить сообщение |
|
|
|