Нет, ви плутаєте акт обстеження і ДА. ДБН А.2.2-3:2014 8.4 - об'єми робіт в ДА мають бути. цим документом ви підміняєте розробку повної ПД. питання те саме - хто обстежує, планує роботи
дефектування об'єктів. А форма дефектного акту з Настанови - це дещо. Вважаю, що перш за все у дефектному акті повинні бути перераховані всі недоліки об'єкту обстеження, а вже потім перелік робіт,
k_3, на мій погляд, кошторисник може підписувати дефектний акт лише у складі комісії, якщо є співробітником підприємства будівлі якої обстежують, або працівником підприємства, якому делегували
k_3, посилання на статтю з підбіркою огляду законодавства щодо дефектних актів https://radnuk.com .ua/voiennyj-stan/ defektnyj-akt-skas uvaly-doslidzhuiem o-rizni-formy-defe ktnoho-akta/
Помогите пожалуйста разобраться. Часто от руководителя слышу вопрос - А подъем на высоту как то можно учесть? суть вот в чем: монтаж систем вентиляции и дымоудаления в строящихся зданиях, вернее построенных, но не зданных. Лифты не позволяют такие габариты поднимать, а кранов уже нет. Вентиляторы весом 350-600кг. осмечиваю по 20 му сборнику, все знатоки твердят, что вертикальный подъм до места монтажа уже сидит в расценках, но что то я тех часть вдоль и поперек перечитала однозначности не увидела. Помогите пожалуйста.
Указания к применению
1.19 В РЭСН учтена разгрузка материалов, изделий и конструкций на приобъектном складе, горизонтальное и вертикальное транспортирование их от приобъектного склада к месту установки, монтажа или укладки в дело (внутрипостроечный транспорт), за исключением случаев, оговоренных в технических частях соответствующих Сборников.