Добрые и умные люди, помогите разобраться. Сам запутался.
В ПНР вентиляции( длинна оц.воздуховода 20м, 2 участка:сечение 10м - 0,2м2,10м - 0,35м2, Вентилятор 1шт, решётки - 16шт, они в свою очередь присоединены гибким воздуховодом по 0,5м к оц. воздуховодом)Все с начало подрядчик смонтировал, потом он же и ПНР делал , применил такие позиции:
П3-21-5 кол-во 15
П3-36-1 кол-во 16
Вопросы такие:
1. по гр.21 - что считается в данном случае - участком сети, как это переносной вентилятор?Еще вычитал такое в ДБН Д.2.6-3-2000 "2.5.1 Вводные указания. При использовании для определения потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети стационарного вентилятора к нормам настоящего раздела применяется коэффициент 0,8."можно применить?
2.по гр.36 - применима ли эта расценка для вентиляционных решёток?
3. Какие расценки для ПНР бытовых кондиционеров, на внутр. и наруж. блоки отдельно ( разное кол-во )?
Вот что еще сам нашел:http://bibliotekar.ru/spravochnik-168-ventilyacia-condicionirovanie/24.htm- проверка на герметичность воздуховодов. Все составы работ в ДБН Д.2.6-3-2000.
АБорис: а по-поводу "да и вообще что-то жырновато, взяли б лучше П3-12-" -в акте еще применина П3-43- но на порядок дороже.заменил на ваш вариант. так что получается, П3-21- и П3-12 не могут применяться вместе на одном воздуховоде?????
ПНР бытовых кондиционеров - прим П3-28-1. может есть еще предложение
1. У Вашего подрядчика передвижная лаборатория присутствует?
2. Акт замеров и построение присутствует?
3. Установленны решётки регулируемые, жосткие или аэраторы.
4. Для чего измерять потери на одном дифузоре, если у Вас 16 решёток на 20 метров?
АБорис написал:
1. У Вашего подрядчика передвижная лаборатория присутствует?
2. Акт замеров и построение присутствует?
3. Установленны решётки регулируемые, жосткие или аэраторы.
4. Для чего измерять потери на одном дифузоре, если у Вас 16 решёток на 20 метров?
1. нет
2. нет, кроме паспорта на систему ничего нет! Подтверждение проводимых испытаний требовал -ответ : "Все будет, все будет"
3. Решетки регулируемые.
4. Вот я и не знаю. После личного разбирательства в этом вопросе, выяснил- герметичность системы вообще не привязана к диффузорам.
5. Так надо ли отдельно процентовать диффузоры, если есть П3-12- ?