Заделка технологических отверстий
|
Slavon86 |
Опубліковано March 29 2012 14:20
|
ученик
Повідомлень: 23
Зареєстровано: 28.02.12
|
Здравствуйте!
Какую применить расценку на ремонт (заделку) технологических отверстий пенополистеролом ПСБ-15? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
АБорис |
Опубліковано March 29 2012 14:24
|
ветеран
Повідомлень: 1649
Зареєстровано: 18.09.10
|
Применительно брал герметизацию стыков панельных плит пенополистиролом е7-57-5
Я пишу с ошибками — это привилегия высшего образования. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Slavon86 |
Опубліковано March 29 2012 14:27
|
ученик
Повідомлень: 23
Зареєстровано: 28.02.12
|
а в каком сборнике есть эта расценка |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Slavon86 |
Опубліковано March 29 2012 14:37
|
ученик
Повідомлень: 23
Зареєстровано: 28.02.12
|
Но у меня технологические отверстия в потолке.
И как перевести отверстия м2 в м.п. согласно расценнки е7-57-5? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Anna777 |
Опубліковано March 29 2012 15:02
|
профи
Повідомлень: 2092
Зареєстровано: 16.02.09
|
Slavon86, а что у вас за отверстия и какие их размеры?
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!) |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Slavon86 |
Опубліковано March 29 2012 15:19
|
ученик
Повідомлень: 23
Зареєстровано: 28.02.12
|
отверстия прямоугольные 200*400мм. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Anna777 |
Опубліковано March 29 2012 15:42
|
профи
Повідомлень: 2092
Зареєстровано: 16.02.09
|
и что вам мешает зная их размеры перевести из штук в м2?)))
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!) |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Slavon86 |
Опубліковано March 29 2012 15:48
|
ученик
Повідомлень: 23
Зареєстровано: 28.02.12
|
Согласно расценки метры погонные. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Anna777 |
Опубліковано March 29 2012 15:58
|
профи
Повідомлень: 2092
Зареєстровано: 16.02.09
|
Slavon86, что то здесь не то, такие большие отверстия одним пенопластом не заделываются... как это так в перекрытии дыромаха 200х400 и ее только пенопластом залепили... вы уточните весь состав работ...
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!) |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Slavon86 |
Опубліковано March 29 2012 16:01
|
ученик
Повідомлень: 23
Зареєстровано: 28.02.12
|
Состав работ:
1.Ремонт (заделка) технологических отверстий пенополистеролом ПСБ-15
2.Грунтовка бетонной поверхности
3.Армирование стеклосеткой поверхности пенополистерола
4.Шпатлевка поверхности 1-слой
5.Шпатлевка поверхности 2-слой
6.Грунтовка поверхности перед покраской |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
ElenaL |
Опубліковано March 29 2012 16:50
|
опытный сметчик
Повідомлень: 706
Зареєстровано: 12.08.10
|
Посмотрите ЕД 15-266-1 по составу работ почти Ваше |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Anna777 |
Опубліковано March 29 2012 16:57
|
профи
Повідомлень: 2092
Зареєстровано: 16.02.09
|
Slavon86, Е26-33-5
но все равно я не понимаю, отверстия в перекрытии заделываются бетоном, но никак не пенопластом
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!) |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
ksilit |
Опубліковано March 29 2012 16:57
|
админ
Повідомлень: 6696
Зареєстровано: 16.07.06
|
мдя...
видимость заделки? а сверху что будет?
раньше если не изменяет память делали армокаркас, закрепляли снизу фанеру(доски) и заливали бетоном(сверху естественно) |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Anna777 |
Опубліковано March 29 2012 17:02
|
профи
Повідомлень: 2092
Зареєстровано: 16.02.09
|
ksilit написал(а):
мдя...
видимость заделки? а сверху что будет?
раньше если не изменяет память делали армокаркас, закрепляли снизу фанеру(доски) и заливали бетоном(сверху естественно)
а сверху будет дуть ветер... а я еще представила что это ответрстие в междуэтажном перекрытии, ваще прикол... сюрпрайз от строителей))
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!) |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
ksilit |
Опубліковано March 29 2012 17:10
|
админ
Повідомлень: 6696
Зареєстровано: 16.07.06
|
стал на отверстие сверху, осторожно...подпрыгнул слегка и бац, скоростной лифт |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Slavon86 |
Опубліковано March 29 2012 17:16
|
ученик
Повідомлень: 23
Зареєстровано: 28.02.12
|
Желание заказчика.Любой каприз за его деньги.:)
Но я таки не понял какую применить расценку окончательно. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
АБорис |
Опубліковано March 29 2012 19:40
|
ветеран
Повідомлень: 1649
Зареєстровано: 18.09.10
|
Неасилил, технологические отверстия в потолке 200*400мм, это в перекрытии или в фальше?
Я пишу с ошибками — это привилегия высшего образования. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Slavon86 |
Опубліковано March 30 2012 09:46
|
ученик
Повідомлень: 23
Зареєстровано: 28.02.12
|
В фальше |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
АБорис |
Опубліковано March 30 2012 11:25
|
ветеран
Повідомлень: 1649
Зареєстровано: 18.09.10
|
Р19-21-5 пенополистирол
Р11-60-2 сетка (применительно)
р11-60-4 шпаклёвка второй слой
р12-49-8 малярка
Я пишу с ошибками — это привилегия высшего образования. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Slavon86 |
Опубліковано March 30 2012 12:07
|
ученик
Повідомлень: 23
Зареєстровано: 28.02.12
|
АБорис
Большое Вам спасибо. |
Оценить сообщение |
|
|
|