Необхідно зробити акт виконаних робіт на роботи, які виконуються власними силами, але за гроші бюджету для списання буд. матеріалів. Чи є якісь особливості при складанні акту, доп. витрати та інше?
Анна Дмитриевна, а підлога у вас влаштовується з окремих кабелів чи електричними килимами? по варіанту 2 тупувато, але можна кб11-39-5, а далі наступні шари
Демонтируется распределительный щит ГРЩ. Монтаж щита брали по норме М39-1-2. При демонтаже заказчик настаивает на применении нормы М8-572-... вместо М39-1-2 с к=0,4. Аргументирует тем что снять щит работа менее трудоемкая, чем его установка, а в М39 учтена и сборка щита. Заказчик однозначно не прав потому как отключение аналогично подключению да и сборка сидит в себестоимости изделия, но хотелось бы подкрепить статейкой из Ценообразования. Может быть кто-то сталкивался? Где можно почитать более расширенный состав работ на М39? Заранее большое спасибо))
Olga2009, зачем вам ЦО? В техчасти к М39. сказано, что сборка щитов учтена в 6-8 разделах, а, значит, в вашем случае - не учтена. А указания по применению сборников М распространяются на М39 также. Так что все вы правильно сделали.
Кстати, М8-572-... не учитывает подключения (отключения), и его нужно давать дополнительно (по М8-574-...). Хоть там и немного денег, но, думаю, заказчик об этом молчит...