Коллеги, есть интересный вопрос, касающийся определения объемов. 
В тех.части сборников на отделочные работы очень кратко сказано "объем определяется по площади облицовки". 
1. Если у нас плитка положена выше уровня подвесного потолка, чтобы не было зазоров между стеной и пристенным уголком  подвесного потолка (кратно плитке, чтобы не резать плитку на 20 мм за подвесным потолком). 
2. Шпаклевка и покраска аналогично, выше подвесного потолка на 100-150 мм, т.к. сначала отделку стен проводили, потом отбивка уровня под подвесной потолок. 
Это два небольших примера. 
В итоге: считаем объем работ, на который заказчику не нужен или же выкидываем из объемов? Интересует нормативный документ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.tehnadzor.kiev.ua  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Valentin | 
 Опубліковано November 02 2016 15:10 
 | 
профи 
 
  
Повідомлень: 3186 
Зареєстровано: 05.11.06 
  | 
Нормативный документ один -Договор Подряда! 
Не захочет Заказчик видеть под потолком плитку -вы готь гопки скачите -никакие нормативки не помогут, если не смогли договориться заранее - до подписания Договора Подряда. 
 
Пройдитесь под ручку, зафиксируйте что чего и сколько, пожмите руки, скрепите печатью - и на здоровье работайте. 
Другого норматива не существует. 
 
  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Y | 
 Опубліковано November 02 2016 15:39 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 209 
Зареєстровано: 14.03.11 
  | 
Закрывать объёмы нужно по окончанию определёного вида работ. Положили плитку и сразу на подпись акт, проблем тогда будет меньше.  | 
| Оценить сообщение | 
   x 1 
 
  | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| pancher | 
 Опубліковано November 02 2016 21:40 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 181 
Зареєстровано: 03.02.12 
  | 
Все что выше красной линии на 100-150 мм это в АКТ или мимо (шпаклевка и покраска)? Договор составляли те, кто к стройке имеет косвенное отношение.
 
pancher приєднав зображення:
  
  [849.97]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.tehnadzor.kiev.ua  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Y | 
 Опубліковано November 03 2016 08:29 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 209 
Зареєстровано: 14.03.11 
  | 
Я бы добавил в Акт. Работы были выполнены, были, в чём проблемы пускай заказчик платит. Единствено что рабочии могли зделать чуть меньше ну 50 мм (отбить шнурком всё) они что не знали что будет потолок ? Как вариан склонять заказчика на золотую серединку 75 мм.  
Удачи. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ksilit | 
 Опубліковано November 03 2016 08:33 
 | 
 
  
админ 
 
  
Повідомлень: 6701 
Зареєстровано: 16.07.06 
  | 
у нас была ситуация наоборот,  указали полный объем, от пола до потолка.а по факту было только сантиметра на 3 выше пристенного уголка для армстронга. мы плиты подымали и проверяли. лишнее сняли с объема. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Илончик | 
 Опубліковано November 03 2016 10:03 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 176 
Зареєстровано: 26.05.15 
  | 
Всем доброго.Коллеги, подскажите,демонтаж Армстронга -профиль+ плиты,как лучше расценить.По Е сборнику с коэффициентом?Брать отдельно каркас,отдельно плиты?Бюджет, экспертиза  и т.п. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ksilit | 
 Опубліковано November 03 2016 10:20 
 | 
 
  
админ 
 
  
Повідомлень: 6701 
Зареєстровано: 16.07.06 
  | 
ен15-76-1(2) с коэф. на демонтаж | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| raczenka | 
 Опубліковано November 03 2016 11:45 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 3 
Зареєстровано: 31.10.16 
  | 
В демонтаже самое главное - это понимать, как вы будете демонтировать с сохранением материалов или без. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Илончик | 
 Опубліковано November 03 2016 15:33 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 176 
Зареєстровано: 26.05.15 
  | 
У нас планируется купить все новое,а старое,хотя и очень еще новое,выбросить.но это же бюждет поэтому как лучше оформить тогда? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Вит | 
 Опубліковано November 03 2016 15:58 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 706 
Зареєстровано: 18.07.06 
  | 
ен15-76-1(2) с коэф. 0,3 на демонтаж
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "... Недоброе таится в мужчинах избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих." 
Мессир Воланд  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Илончик | 
 Опубліковано November 03 2016 16:36 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 176 
Зареєстровано: 26.05.15 
  | 
Вит, спасибо!!!.А почему 0,3? я о,7 поставила | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ksilit | 
 Опубліковано November 03 2016 17:48 
 | 
 
  
админ 
 
  
Повідомлень: 6701 
Зареєстровано: 16.07.06 
  | 
0,7 Вам попросту  не пропустят, там не так уж тяжело разобрать потолок. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Илончик | 
 Опубліковано November 03 2016 19:09 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 176 
Зареєстровано: 26.05.15 
  | 
ksilit   Спасибо) | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Илончик | 
 Опубліковано November 03 2016 19:10 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 176 
Зареєстровано: 26.05.15 
  | 
 prepod написал(а): 
О,3-0,4 самое оно. Смотрите техкарты по потолкам.  
 
Пожалуйста, если нетрудно, где можно это посмотреть?в техчасти не нашла,а техкарты только на монтаж | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Илончик | 
 Опубліковано November 03 2016 19:19 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 176 
Зареєстровано: 26.05.15 
  | 
 prepod написал(а): 
Звоните, я до 22:00 не сплю, с радостью отвечу.  
 
Я бы с радостью,у меня сегодня как раз телефон в маршрутке украли... | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Илончик | 
 Опубліковано November 03 2016 19:27 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 176 
Зареєстровано: 26.05.15 
  | 
prepod написал(а):
Ну, тогда, как получится. Писать долго.    
Спасибо Вам,Алексей )) Я подожду, а то запара и все в кучу+ теллефон, выхода нет | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Илончик | 
 Опубліковано November 03 2016 21:22 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 176 
Зареєстровано: 26.05.15 
  | 
Скачала пару тех.карт читаю,но там ничего не нашла. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Илончик | 
 Опубліковано November 03 2016 23:24 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 176 
Зареєстровано: 26.05.15 
  | 
Читаю дальше)) мне завтра смету сдавать ,ночь впереди ) | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Вит | 
 Опубліковано November 04 2016 11:14 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 706 
Зареєстровано: 18.07.06 
  | 
 Илончик написал(а): 
Вит, спасибо!!!.А почему 0,3? я о,7 поставила  
0,7 применяется когда вы демонтируете с сохранением годных материалов, 0,3 - без сохранения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "... Недоброе таится в мужчинах избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих." 
Мессир Воланд  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 |