Усім гарного дня. Підкажіть, будь ласка, як правильно порахувати фарбування "запірної арматури" обладнання (запірні клапани ( розмір 0,6х0,7м), та вентилі (діаметр 0,2м)) (жаль не можу додати фото)
При пакетном выпуске документов в версии 3.8.4 вместо дефиса стали нули, можно ли это исправить в следующей редакции? И верхняя строка при переносе таблиц сейчас не отражается, исправьте
Добрый день ув участники форума. Начали выполнять подрядные работы по монтажу оборудовании для градирни, так вот вопрос правильно ля мы применяем норму м7-232-1? при том что масса насоса и элдвига равна 990 кг?как это учесть? Также необходимо выполнить демонтаж старого насоса с элдвигателем могу ли взять эту же норму с к-нтом 0,8?
1. Если у Вас действительно "Монтаж насосного агрегата с приводом от электродвигателя, масса 2,79-5,02 т" то эту расценку применить можно но, с понижающим коэффициентом (учесть вес Вашего оборудования). Понижающий К применяется согласно тех.части к М-сборникам п. 5.1 табл.1
2. Демонтажный К для оборудования равен либо 0,4 ( с сохранением) либо 0,3 (без сохранения) см. Ту же тех.часть п.6.1