26-04-2024 05:23
Техподдержка в Viber


Техподдержка АВК⁩


Группа поддерживается напрямую разработчикам
Мини-чат
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

[off] 24.04.2024
По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?

[off] 24.04.2024
имхо, 0,4 ближе к 0,38, чем к 6 но лучше посовещаться с мастером.

[off] 24.04.2024
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя

[off] 20.04.2024
Добрий день. Будь ласка, в кого є зразок кошторису на ремонт внутрішніх сан.-тех. систем у будинках? Скиньте, будь ласка на ivane.mkl@gmail.co
m

[off] 19.04.2024
п. 5.31 Настанови "за динамічної договірної ціни —не враховується."


ИCC
Информационно-справочная система Зодчий
Нормативная база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Ганна - 24.04.2024 Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 9...
Любовь - \"Какую расценку применить при демонтаже утепления фасада пенопластом t= 50 мм\"
Олег - Потрібна допомога з вирішення питання по демонтажу утеплення фасаду, якщо взяти пряму розцінку на монтаж КБ15-78-1 з к.0,8 відповідно до норми, то ...
Просмотр темы
» Расчетные комплексы » Сравнение программ
Тут был(и) 1 Гостей
kc
давайте субьективный опрос проведем, о предпочтениях в сметных программах
 
 Распечатать тему
Какой ПК лучше
nkozina
всегда можно сделать откат

Чего, к сожалению, нет в АВК. И автосохранение, в некоторых ситуациях, тоже не лучшая функция.
Оценить сообщение
 
Юличк@
автосохранение мешает иногда, когда напортачил, а оно взяло и сохранило. но мжно (в СТС) установить интервал автосохранения побольше
Оценить сообщение
 
АБорис
у хирургов тоже нет откатов и автосохранения.
пс. откатов не в смысле денегWink
Оценить сообщение
 
Юличк@
АБорис написал:
у хирургов тоже нет откатов и автосохранения.



странное сравнение3
Оценить сообщение
 
Valentin
Я знаю практически все ПК достаточно глубоко.
Лучше АВК5 в Украине нет пока.
Незнание всех функций АВК толкает пользователя к его непризнанию.
95% пользователей АВК5-НЕ ЗНАЮТ ПК ДОСКОНАЛЬНО.
А уж рассуждать пользователям СТС об АВК - это как мужикам толковать об абортах.Grin
Оценить сообщение
 
qwerty
Valentin написал:
это как мужикам толковать об абортах.Grin
, извините, но странное сравнение3










Alex
Оценить сообщение
 
АБорис
странное сравнение3

При работе в сметной ПК должно быть активно одно диалоговое окно, для одной конкретной функции. Поетому и сравнил с хирургами, уних вроде тоже не оперируют одновремено двух пациентов, а также не вырезают гланды вместе с апендецитом.
Моё личное мнение: всё должно быть разграничено и последовательно, что исключает любые непредвиденые действия.
Лучше уж надёжний отечественний ЗАЗ110558 чем китайский мерседесWink
Оценить сообщение
 
mryudjen
АБорис написал:
Субективно, наиболее грамотно сделана АВК. Все функции делаются последовательно, работать позволяется только в одной стройке, чёткое разделение между етапами работ. В других в отличии от АВК одновременно можно случайно понажимать кучу всяких ярлычков и закладок, а это огромний минус.


Работал в АВК
- чёткое разделение между этапами работ - с этим согласен
- одновременно можно случайно понажимать кучу всяких ярлычков и закладок, а это огромний минус - А может огромный ПЛЮС?

В чем смысл модального окна, с которого никуда нельзя перейти пока не по закрываешь остальные?
Если сравнивать по возможности перемещаться с одной части проекта в другую - мне нравится ИВК, Тендер и Эксперт.

Все функции делаются последовательно - они везде делаются последовательно )
Оценить сообщение
 
mryudjen
Valentin написал:
Я знаю практически все ПК достаточно глубоко.
Лучше АВК5 в Украине нет пока.
Незнание всех функций АВК толкает пользователя к его непризнанию.
95% пользователей АВК5-НЕ ЗНАЮТ ПК ДОСКОНАЛЬНО.
А уж рассуждать пользователям СТС об АВК - это как мужикам толковать об абортах.Grin


- Незнание всех функций АВК толкает пользователя к его непризнанию.
- 95% пользователей АВК5-НЕ ЗНАЮТ ПК ДОСКОНАЛЬНО.

Если взять СТС - тоже тяжелая для освоения программа. Но они хоть видео снимают, правда смотреть долго чтоб найти ответ на свой вопрос.

а вот этот факт "- 95% пользователей АВК5-НЕ ЗНАЮТ ПК ДОСКОНАЛЬНО." - не делает ПК АВК лучшим.
Оценить сообщение
 
Wanderer
95% пользователей АВК5-НЕ ЗНАЮТ ПК ДОСКОНАЛЬНО

Позвольте усомниться. Не думаю, что именно такой процент незнаек.
а вот этот факт "- 95% пользователей АВК5-НЕ ЗНАЮТ ПК ДОСКОНАЛЬНО." - не делает ПК АВК лучшим.

Нет, это не делает эти 95%( в процентах сильно сомневаюсь) полноценными пользователями АВК. Это касается и других программ. Если человек не умеет ездить за рулем машины- хуже или лучше машина от этого быть не может... Хуже от этого самому человку
Оценить сообщение
 
ksilit
любой ПК надо изучать, на практике это делают сотни(если не десятки или единицы)...остальные порой не знают где коэф. поставить или как пользовательскую расценку сделать. т.е. такие вещи, которые знать просто необходимо
Оценить сообщение
 
Доллi
Работаю в АВК и ТКИИС. Для разработчика инвесторской документации (на работе) предпочитаю АВК, и только её любимую. Но как только делаю сметы с договорной ценой и КБ-2В (для мужа), то переключаюсь на ТКИИС. Здесь удобнее и быстрее видеть все расчёты и результаты. Спрашивала об этом и у шашего главного заказчика - им при проверке смет и актов удобнее ТКИИС.
Оценить сообщение
 
Перейти на форум:

Подобные темы
Темы Форум Ответов Последние сообщения
Одна голова хорошо, а весь Форум лучше... Прочие вопросы 12 February 16 2008 19:43
Какой коэф-т применить? Проблемы и решения 3 July 21 2008 08:40
Какой сборник применять Первые шаги 8 December 27 2008 14:02
пусконаладка от монтажа, какой % Проблемы и решения 3 July 10 2009 09:02
обучение,а лучше курсы повышения квалификации Прочие вопросы 5 June 02 2010 07:34
приоритетнее какой документ? Прочие вопросы 7 March 05 2011 16:03
Какой шифр и № позиции... Консультации 4 March 29 2011 15:53
Какой нахлест металлочерепицы? Материалы 9 March 31 2011 08:11
Чем лучше покрасить ржавую трубу? Материалы 3 June 16 2011 10:59
Какие расценки лучше использовать... Прочие вопросы 19 October 31 2011 14:27
Авторизация
Логин

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Навигация
Статьи
Правила сайта
Обратная связь
Сметные программы
Заказать смету
АС-4
C=>C=>C=>С
Разное
Внимание!!! Курсы!!!
Новости
Архив новостей
Сейчас на сайте
Гостей: 18

Пользователей: 0

Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050

Посмотреть >>>
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем) АС4 Сметный программный комплекс. Кондиционеры