По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя
Доброго всем дня. Наша организация заключила договор (не бюджет). Приложение к договору excel-кая табл. с объемами и ценами. Сумму договора утвердили. Объемы, как всегда, начали меняться. Закрытие актов Заказчик потребовал в АВК (КБ-2, КБ-3, вед-ть ресурсов). При составлении смет я применил понижающие Н38 и Н39. Теперь Заказчик косится на наши ОПР . Вопросы:
1.Как можно изменить ОПР, и надо ли?
2.Обязательно ли их рассчитывать или можно "поиграться" коэф-ми?
3.Где можно найти сборники ЦО (на первое время) и как на них подписаться?
Я сметчик по совместительству (только после курсов), контора маленькая посоветоваться не с кем. Надежда только на вас.
Заранее спасибо за ответы.
1. ОПР и административные считаются по факту, в АВК есть встроенный расчет.
2. в Загрузках есть ВИО (вопросы и ответы) ЦО
3. вопросы задавайте обязательно, пользователи отзывчивые и обязательно помогут
Конечно может, тем более, если Вы говорите, что объемы начали меняться. Если сумма увеличится - необходимо допсоглашение, а если уменьшится, по-моему можно и не трогать ваш договор