| КРУ как доказать неправомерность снятия? | 
| Shavnya | Опубліковано April 22 2011 16:04 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 53
 Зареєстровано: 27.02.07
 
 
 | Само собой бюджетный объект, капитальный ремонт. 1. Для облицовки стен вагонкой пластиковой применили Е15-35-2, работник КРУ в  расчете пишет, что надо было применять Р3-39-1 (установлення елементів каркасу (стін) із брусів) + Р13-26-3(облицювання каркасів стін неперфорованим паперо-шаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм.).
 2. Для облицовки потолков вагонкой пластиковой применили Е15-35-3, работник КРУ в  расчете пишет, что надо было применять Р3-39-1 (установлення елементів каркасу (стін) із брусів) + Р13-28-3(облицювання каркасів стель неперфорованим паперо-шаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм.).
 3. Для установки дверного металлического блока (типа бронированных дверей Китайского производства), применили расценку Е10-100-2, работник КРУ пишет, что надо было применять Р6-31-1.
 
 Прошу помощи, как доказать в возражениях начальнику обл.КРУ, что его наглый работник не прав?
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| ksilit | Опубліковано April 22 2011 16:45 | 
|  
 админ
 
  
 Повідомлень: 6701
 Зареєстровано: 16.07.06
 
 
 | п2.4 Указания к применению РЭСНр | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Shavnya | Опубліковано April 22 2011 17:42 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 53
 Зареєстровано: 27.02.07
 
 
 | Доказываю, не хочет слушать, а другой вообще говорит надо было применять расценки Минпромполитики:) | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Valentin | Опубліковано April 22 2011 17:55 | 
| профи 
  
 Повідомлень: 3186
 Зареєстровано: 05.11.06
 
 
 | А зачем доказывать?? Вы-Заказчик?? ДЦ- ціна тендерної пропозиції, за яку Підрядник згоден виконати роботу.
 Згода отримана?? Документи підписані?? Робота виконана??
 Гоните их в шею и ничего не подписывайте, пусть подают в суд, если додумаются. Иных рычагов снятия не существует.
 С праздником. Пообещайте КРУшникам, что угостите их пасочкой, а пока >>>> на выход.
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| ksilit | Опубліковано April 22 2011 18:05 | 
|  
 админ
 
  
 Повідомлень: 6701
 Зареєстровано: 16.07.06
 
 
 | говорить на словах, это говорить на словах...есть письменное подтверждение его слов с ссылкой на документ, согласно которому он считает что прав? | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Wanderer | Опубліковано April 22 2011 23:10 | 
| ветеран 
  
 Повідомлень: 1215
 Зареєстровано: 16.11.10
 
 
 | Р3-39-1 вообще из сборника 3 Стены, к облицовке не имеет никакого отношения, этот каркас- каркас стены а не под облицовку(Р13-23...,Р13-24...),  выполняется из бруса толщиной 100-125 мм и шириной 75-150 мм.  Каждый брус не крепится к существующей стене и трудозатрат как и материала для этого нет.Это раз. Р13-28-3 (как и аналог стены)-Облицювання каркасiв стель неперфорованим паперово-шаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм. Это не вагонка(панели), толщина его 2 мм и пластиком покрыт только с одной стороны. Пусть укажет, к какому виду пластиков бумажно-слоистых декоративных он относит ваши пластиковые панели
 ГОСТ 4.229-83  Группа Ж01
 ПЛАСТИКИ БУМАЖНО-СЛОИСТЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ
 2. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДБСП
 пластики декоративные бумажно-слоистые листовые;
 пластики декоративные бумажно-слоистые рулонные;
 пластики декоративные бумажно-слоистые листовые огнезащищенные;
 пластики декоративные бумажно-слоистые листовые нагревающиеся
 Крепиться  пластик при помощи шурупов или на клей на ровную поверхность. Самое главное забыл написать- в работу не входит установка стартовой, соединительного, плинтусов. Это два.
 И пусть работник КРУ показывает ссылку на официальный документ, согласно которого облицовка стен и потолка пластиковыми панелями должна расцениваться именно так. Это три.
 Змінено: Wanderer, April 23 2011 09:08
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Leonidovna | Опубліковано June 05 2013 14:15 | 
| ученик 
  
 Повідомлень: 2
 Зареєстровано: 10.01.13
 
 
 | нашла то, что искала...))) а как на счет облицовки стен и потолка профнастилом??? (тоже капитальный ремонт)
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Инночка | Опубліковано June 06 2013 09:02 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 243
 Зареєстровано: 17.04.08
 
 
 | А как на практике оспорить выводы Кру? | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Вит | Опубліковано June 06 2013 12:58 | 
|  
 опытный сметчик
 
  
 Повідомлень: 706
 Зареєстровано: 18.07.06
 
 
 | Инночка написал(а):А как на практике оспорить выводы Кру?
 
 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 з проведення державною контрольно-ревізійною службою ревізій використання коштів на будівництво
 8. Перевірка правильності визначення вартості будівництва
 8.8. Формування кошторисної нормативної бази і порядку її застосування в будівництві покладено на Мінрегіонбуд України. Відповідно, законне тлумачення спірних питань, пов'язаних з будівництвом, може бути надане тільки Мінрегіонбудом України.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "... Недоброе таится в мужчинах избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих."Мессир Воланд
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 |