По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя
Всем доброй ночи! Подскажите, как поступить, к какой расценке примениться: с экспертизы пришли замечания 1. расценку на прокладку компьютерного кабеля ФТП/ЮТП в коробах М8-148-1 заменить на М8-399-1 "прокладка провода в коробах"...но эта ж расценка такая дешевая, да еще и "провода"...(( 2. расценку на монтаж коммутатора (свитч) м8-184-5 заменить на М11-96-1 "Установка блоков до 5 кг (модулей, коморок, ТЭЗов)"... опять же...это же копейки...(( Подскажите, может кто-то ходил уже в экспертизу с такими работами? к чему лучше примениться, как отстоять?
По первому пункту экспертиза права, в М8-148-1 в составе работ читайте есть и установка и снимание лебедки, поэтому и дороже - промышленные масштабы. А вот расценку М8-184-5 не нашла. Что касаеться М11-96-1 то там работы только по установке , без подключения кабеля. Значит к ней надо брать М11-107-.... "приэднання..."