По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя
Кто должен подписывать акт выполненных работ и где это прописано?
При сдаче обьекта в эксплуатацию генподрядчик представляет всю исполнительную документацию заказчику. А где прописано, что субподрядчик должен предьявлять исполнительную документацию?
Работы, которые выполнял субподрядчик, исполнительная документация передаются генподрядчику, а генподрядчик уже передает эту документацию заказчику если другие варианты не указаны в договорах подряда (субподряда)
"... Недоброе таится в мужчинах избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих."
Мессир Воланд
Акты выполненных работ (и любые другие документы) подписывает лицо, имеющее право подписи. Право подписи дается либо приказом об учетной политике, либо другим приказом по предприятию. Это не написано дословно, а обобщенно, в частности, в законе о бухучете. Про исполнительную документацию написано в ДБН А.3.1-5-96 "Организация строительного производства"