По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя
При здачі обєкта замовник вимагає акт на скриті роботи.Хто повинен складати акт на приховані роботи - кошторисник, головний інженер чи майстер дільниці яка виконувала роботу?
Игор1985104 написал(а):
При здачі обєкта замовник вимагає акт на скриті роботи.Хто повинен складати акт на приховані роботи - кошторисник, головний інженер чи майстер дільниці яка виконувала роботу?
Акт на приховані роботи повинен складати тільки виконавець робіт.
Кошторисник на підприємстві повинен займатись тільки ціноутворенням.
Навіть акти КБ2в кошторисник складати не має ніякого права, якщо інше не обумовлено Договором.
Якщо Ви підписали договір при працевлаштуванні на виконання масажних процедур Вашому директору під час щоденної обідньої перерви - це вже Ваша особиста справа, але не професійні обов"язки.
той хто виконував роботи. якщо ви ще крім кошторисів вмієте робити гідроізоляцію фундаментів тоді це Ви.
Не дивлячись на найхитрішу організацію, підрядник не в змозі протистояти поганому кошторисному розрахунку. Кошторис - фундамент, на якому будується Проект..." Джон С.Маскаро, Президент Mascaro Inc.