Я применила коэффициент-стесненность условий.ДБН Д .2.2-12-99 Приложение Г, пункт 6.1.Можно применить коэффициент-высота здания (к=(n-15)*0,5=...)?
Змінено: Викалета, June 18 2009 16:29
коефициенты на стесненность и коефиценты на высоту несут в себе разный смысл.....Оба фактора могут присутствовать одновременно, так веть? а следовательно применять коефициенты условий работ можно с коефициентами на высоту....
Кстати в числовых параметрах коефициенты условий работ - это Н15 и Н16, а те которые учитывают высоту - это Н2 и Н3
Змінено: Хмелюк Виталий, June 19 2009 13:09
когда применяется коэффициент стесненности? дело в том, что наш пождрядчик применил к=1,1 при монтаже забора.
он сослался на то,что:
- запрет движения грузового тр-та вблизи объекта (перемещение мат-ра и констркуций вручную);
- отсутсвие элктросети в радиусе 150 м
- расположение объекта в пешеходной зоне....
я могу ошибаться, но хочу что мне кто разъяснил, я знаю что к=1,1 берется в основном при реконструкции и каких то работ, которые мешают подрядчику....(много людей)
ta-ta написал(а):
когда применяется коэффициент стесненности? дело в том, что наш пождрядчик применил к=1,1 при монтаже забора.
он сослался на то,что:
- запрет движения грузового тр-та вблизи объекта (перемещение мат-ра и констркуций вручную);
- отсутсвие элктросети в радиусе 150 м
- расположение объекта в пешеходной зоне....
я могу ошибаться, но хочу что мне кто разъяснил, я знаю что к=1,1 берется в основном при реконструкции и каких то работ, которые мешают подрядчику....(много людей)
согласен с Гошей по поводу краткости ))) ta-ta, укажите шифр расценок к которым был применен данный коеф., тогда разъясним быстро )))
Я думаю, что примененный к=1,1 ссылается на п.7 из "Указаний...": Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города.
ta-ta написал(а):
когда применяется коэффициент стесненности? дело в том, что наш пождрядчик применил к=1,1 при монтаже забора.
он сослался на то,что:
- запрет движения грузового тр-та вблизи объекта (перемещение мат-ра и констркуций вручную);
- отсутсвие элктросети в радиусе 150 м
- расположение объекта в пешеходной зоне....
я могу ошибаться, но хочу что мне кто разъяснил, я знаю что к=1,1 берется в основном при реконструкции и каких то работ, которые мешают подрядчику....(много людей)
согласен с Гошей по поводу краткости ))) ta-ta, укажите шифр расценок к которым был применен данный коеф., тогда разъясним быстро )))
ta-ta написал(а):
когда применяется коэффициент стесненности? дело в том, что наш пождрядчик применил к=1,1 при монтаже забора.
он сослался на то,что:
- запрет движения грузового тр-та вблизи объекта (перемещение мат-ра и констркуций вручную);
- отсутсвие элктросети в радиусе 150 м
- расположение объекта в пешеходной зоне....
я могу ошибаться, но хочу что мне кто разъяснил, я знаю что к=1,1 берется в основном при реконструкции и каких то работ, которые мешают подрядчику....(много людей)
согласен с Гошей по поводу краткости ))) ta-ta, укажите шифр расценок к которым был применен данный коеф., тогда разъясним быстро )))
на всю смету действуют к=1,1 при таких расценках: р20-13-1,р1,19,2,р2-9-1,р20,13-1
ДБН Д.1.1-4-2000
Указания
по применению ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы
2.5 Если проектом организации ремонта предусмотрено выполнение работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов, или в других усложняющих условиях, к нормам затрат труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов применяются коэффициенты, приведенные в приложении 2. (п.7 =1,1)
то же самое гласит и
Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на строительные работы
ДБН Д.1.1-2-99 пункт 2.6
Если объективно все перечисленные выше ta-ta в посте №4 факторы влияют на выполнение работ, то Ваш подрядчик прав!
Змінено: vikky, February 11 2010 10:58
vikky написал(а): ДБН Д.1.1-4-2000
Указания
по применению ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы
2.5 Если проектом организации ремонта предусмотрено выполнение работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов, или в других усложняющих условиях, к нормам затрат труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов применяются коэффициенты, приведенные в приложении 2. (п.7 =1,1)
то же самое гласит и
Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на строительные работы
ДБН Д.1.1-2-99 пункт 2.6
Если объективно все перечисленные выше ta-ta в посте №4 факторы влияют на выполнение работ, то Ваш подрядчик прав!
я согласна. но они взяли и поставили забор на пустом месте ( парковая зона , я даже бы сказал прибрежная) огородили объект и все! рядом находится жилой один дом и все! о каких стесненных условиях может идти речь?(