Добрий день. Підкажіть будь ласка який норматив застосувати. Є металева ємність для зберігання води, пішли тріщини і потрібно заварити її. Десь 5- 6 м довжина шва буде. Де шукати такі роботи?
BELAGALKA, п. 2.8 Додатку 10 до Настанови з визначення вартості будівництва. Але КМД, зазвичай, за необхідності розроьляються у складі проекту (на стадії - робоча документація)
Подскажите пжлст, как пользоваться коэффициентами при разнице в массе оборудования табл.1, табл.2 ДБН Д.1.1-3-99 Общие указания по применению норм на монтаж ?
Например: Берем М8-1-10 монтаж трансформатора 2500-6300кВА. У нас 1600 кВА. По весу он меньше чем 2500кВА на 10%. Тогда применяем из табл.1 К=0,95 .
Берем М8-101-4 монтаж преобразовател до 1т. У нас 1,2 т. Тогда применяем из табл.1 К=1,1 .
Я правильно мыслю?
А теперь:
Берем М8-102-1 монтаж шкафа. В норме не указан вес шкафа (или где-то указан?). Можно ли применять коэф. из табл.1,2 ?
dasha_soul написал(а):
А теперь:
Берем М8-102-1 монтаж шкафа. В норме не указан вес шкафа (или где-то указан?). Можно ли применять коэф. из табл.1,2 ?
Вес указан на вкладке "прочие" и составляет 300кг. Не помню где (может кто-нить подскажет?), но было разъяснение, что мы применяем эти коэффициенты только к тем нормам, в которых в тексте указан конкретный вес. Например М18-1-...
lina написал(а):
но было разъяснение, что мы применяем эти коэффициенты только к тем нормам, в которых в тексте указан конкретный вес. Например М18-1-...