Нет, ви плутаєте акт обстеження і ДА. ДБН А.2.2-3:2014 8.4 - об'єми робіт в ДА мають бути. цим документом ви підміняєте розробку повної ПД. питання те саме - хто обстежує, планує роботи
дефектування об'єктів. А форма дефектного акту з Настанови - це дещо. Вважаю, що перш за все у дефектному акті повинні бути перераховані всі недоліки об'єкту обстеження, а вже потім перелік робіт,
k_3, на мій погляд, кошторисник може підписувати дефектний акт лише у складі комісії, якщо є співробітником підприємства будівлі якої обстежують, або працівником підприємства, якому делегували
k_3, посилання на статтю з підбіркою огляду законодавства щодо дефектних актів https://radnuk.com .ua/voiennyj-stan/ defektnyj-akt-skas uvaly-doslidzhuiem o-rizni-formy-defe ktnoho-akta/
Здравствуйте, производим реконструкцию БМЗ под "Центр трудовой адаптации осужденных" в котором предусмртрены цеха по производству столярных изделий, швейный цех, сварочный участок. Принята прибыль 6,2 как объект производственного назн. Экспертиза требует отнести объект к объекту коммунального хоз. и бытового обсл. с прибылью 2,99. Прав ли эксперт? Заранее спасибо.
Не согласен с уровнем прибыли 2,99!!!
Это не коммунальное хозяйство, но и не производство.
Я бы бился за 3,38-"будинки навчальних закладів". Тем более такие заведения на балансе у МВД. Что называется ни нашим ни Вашим. :hug:
какой коеф кошторисного прибутку на капітальне будівництво тезнічних засобів охорони та автоматичної пожежної сигналізації в військовій частині (розцінки з ремонтного та монтажного збірника) я брала 4,84 , а КРу наполягає що це слаботочка. Де можна прочитати про застосування коеф?