[off] 24.04.2024
По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?

[off] 24.04.2024
имхо, 0,4 ближе к 0,38, чем к 6 но лучше посовещаться с мастером.

[off] 24.04.2024
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя

[off] 20.04.2024
Добрий день. Будь ласка, в кого є зразок кошторису на ремонт внутрішніх сан.-тех. систем у будинках? Скиньте, будь ласка на ivane.mkl@gmail.co
m

[off] 19.04.2024
п. 5.31 Настанови "за динамічної договірної ціни —не враховується."


ИCC
Информационно-справочная система Зодчий
Нормативная база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Ганна - 24.04.2024 Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 9...
Любовь - \"Какую расценку применить при демонтаже утепления фасада пенопластом t= 50 мм\"
Олег - Потрібна допомога з вирішення питання по демонтажу утеплення фасаду, якщо взяти пряму розцінку на монтаж КБ15-78-1 з к.0,8 відповідно до норми, то ...
Просмотр темы
» Расчетные комплексы » Проблемы и решения
Тут был(и) 1 Гостей
 Распечатать тему
ИМПОРТ BDS - НЕ ЗАПОЛНЕН ШИФР ПРОЕКТА!!!
Вадим_Киев
Люди, помогите! Уже замахался...:noapprove:[color=darkblue][/color] Скачал с этого сайта примеры смет в формате BDS, ИМПОРТИРУЮ В авк-3 2.6.0. - и погнало "Строка 3. Незаполнен шифр проекта".... уже и так и эдак... Что делать?:(
Оценить сообщение
 
ksilit
какой файл себя так ведет? какую смету скачал?
Оценить сообщение
 
urec
Интересно КУЕВ - это ГДЕ?










ЮВ
Оценить сообщение
 
ksilit
я кстати нормально открыл файл, работаю правда сейчас в АС4
Оценить сообщение
 
Вадим_Киев
ksilit написал:
я кстати нормально открыл файл, работаю правда сейчас в АС4

АС-4....была бы у меня АС-4, попробовал бы))) Придётся убить ещё пол дня чтобы взломать и АС-4, может и у меня пойдёт. Благодарю за ответ.
Оценить сообщение
 
Вадим_Киев
urec написал:
Интересно КУЕВ - это ГДЕ?

Куев...это городишко, расположенный в лесостепной зоне центральной Украины)
Оценить сообщение
 
Вадим_Киев
ВСЁ! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ KSILIT'У!
ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО!
Оценить сообщение
 
Перейти на форум:

Подобные темы
Темы Форум Ответов Последние сообщения
Шифр строики Первые шаги 3 May 02 2008 12:04
Разработка проекта и сметы на мет.каркас автосалона Проектные работы 1 May 20 2008 12:19
цена проекта Первые шаги 2 February 02 2009 14:49
Какие программы можно использовать для расчета стоимости проекта геологических и геодезических работ Проблемы и решения 2 March 13 2009 15:40
Импорт материалов. Сравнение программ 9 May 06 2009 13:50
Копирование проекта на диск Первые шаги 3 June 17 2009 10:38
реконструкция здания без проекта Задай вопрос КРУ 24 October 22 2009 16:26
Расчет стоимости строительства на стоимости проекта Проектные работы 10 December 18 2009 13:03
Отдельные части проекта Проектные работы 11 June 14 2010 10:42
стоимость проекта цифровой сети связи Проектные работы 2 November 09 2010 11:42
Авторизация
Логин

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Навигация
Статьи
Правила сайта
Обратная связь
Сметные программы
Заказать смету
АС-4
C=>C=>C=>С
Разное
Внимание!!! Курсы!!!
Новости
Архив новостей
Сейчас на сайте
Гостей: 33

Пользователей: 0

Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050

Посмотреть >>>
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем) АС4 Сметный программный комплекс. Кондиционеры